Управление производством. MEScontrol, DPA

 
Аватара пользователя
Анастасия Булавская
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 24 окт 2016, 11:14
Компания: X-tensive

Вопросы и ответы

26 окт 2016, 12:48

В этом разделе Вы можете задавать вопросы, связанные с установкой и и первичной настройкой DPA.
Если ваш вопрос связан с внедрением системы на конкретном объекте, укажите конкретные характеристики оборудования, серверной фабрики и т.д., чем больше будет данных у нас, тем более точный и оперативный ответ Вы получите.
 
Алексей
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 15:15
Компания: ЧЭМК

Re: Вопросы и ответы

30 ноя 2016, 15:34

На нашей базе проходил семинар 25.11.16. мониторинг мы подключили к стойкам Haas через RJ45. Сейчас мы хотим подключить через порт RS-232 еще одну стойку, используя контроллер предоставленный  Тритяковым  Игорем Вячеславовичем. NPort 5230. Пдключили согласно инструкции Haas. Распиновку подключения 25 -pin com port: 1) Tx на 2 контакт 2)Rx на 3контакт 3)Rts на 4 контакт 4)Cts на 5 контакт Gng на 7 контакт. Соединение P1 (P1 RS-232) лампочка не горит. Подскажите пожалуйста способ правильной распиновки.
 
Константин Кривохижин
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 24 окт 2016, 11:20
Компания: X-tensive

Re: Вопросы и ответы

01 дек 2016, 13:49

Правильный способ распиновки для NPort 5230 зависит от характера разъема со стороны стойки - либо Male, либо Female.
В случае Male:
toDB25Male_small.png
toDB25Male_small.png (64.26 КБ) 473 просмотра

В случае Female:
toDB25Female_small.png
toDB25Female_small.png (57.17 КБ) 473 просмотра